嘟嘟 2010-07-08 15:09:40 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 442查看 2回答
GGJ2009筏板主筋的搭接问题
我用GGJ2009定义筏板主筋,主筋是C16@200双层双向,我在工程设置中看到直径16的三级钢筋采用直螺纹套筒连接,我认为钢筋搭接长度为0,可是在属性定义中,却显示(44),能告诉我这是为什么吗?谢谢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你应该查看计算结果是不是按直螺纹套筒连接。
2010-07-08 15:13:26
-
我用GGJ2009定义筏板主筋,主筋是C16@200双层双向,我在工程设置中看到直径16的三级钢筋采用直螺纹套筒连接,我认为钢筋搭接长度为0,可是在属性定义中,却显示(44),能告诉我这是为什么吗? 属性定义中(44)不是搭接长度,
2010-07-08 15:47:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看