• GGJ2009中 上层暗柱钢筋直径增大的搭接问题

    GGJ2009中 暗柱下层钢筋直径B12小于上层同位置暗柱钢筋直径B14,软件在下层上部搭接区域进行了搭接计算,上层暗柱钢筋是按照一整根计算的,没有在上层下部搭接区域设置搭接。为方便施工,请问如何让软件在上层下部搭接区域也设置一个搭接?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个软件目前无法处理,但我认为你可以手工计算添加进去就可以了啊 你可以向广联达反映下这个问题,后期他们应该会改进的~~

    2011-04-06 20:25:12 

  • 上层层高按一般情况考虑,可以直接下料吧,大概会在4米左右。你要加一个搭接的话自己在单构件里加好了,实际施工时,这里是可选项,不过软件这里没有选项可以设置的。

    2011-04-09 17:02:28 

  • 你好:软件是按规范要求做的,你要修改就是没有按要求做了,可以在定义下层暗柱时在主筋前加“*”号,软件就会按本层收头做了,上层暗柱只有下插筋了; 在主筋输入试试看,不行把截面编辑改为否。输入全部主筋。 软件计算的是对的,不要修改了。

    2011-04-06 20:09:47 

  • 软件完全是按03G101编的,应该有搭接

    2011-04-06 20:46:11 

  • 用户你好:像这样常见得搭接形式,软件已经默认,你只要在每层正常得输入钢筋信息就可以,软件自动按图集上得搭接形式算量!

    2011-04-07 08:19:07 

  • GGJ2009中 暗柱下层钢筋直径B12小于上层同位置暗柱钢筋直径B14,软件在下层上部搭接区域进行了搭接计算,上层暗柱钢筋是按照一整根计算的,没有在上层下部搭接区域设置搭接。不能为方便施工,让软件在上层下部搭接区域设置搭接的。否则会影响结构安全的。 暗柱纵筋同框架柱纵筋一样,当上层纵筋大于下层纵筋时,应该在下层上部搭接的。 你讲的那样配筋应该是可以的,但会多一个接头的,如果你是乙方,结算时这个接头甲方是不会计算的,只能自己承担这个接头的费用了。

    2011-04-07 07:38:23 

  • 软件必然在每层下部设置一个搭接的。汇总计算之后,你查看钢筋明细表。 没有搭接,就是采取了焊接或丝接

    2011-04-07 09:14:51 

  • 可以在属性中修改

    2011-04-06 20:00:47 

  • 软件必然在每层下部设置一个搭接的。汇总计算之后,你查看钢筋明细表。 没有搭接,就是采取了焊接了。 所以18以上就是焊接的。

    2011-04-06 20:03:04 