• 关于火灾自动报警的问题

    1.消火栓感烟探测器为什么要和消火栓起泵按钮连接起来? 2.火灾楼层显示盘与火灾楼层显示灯的作用? 3.转换模块,双动作切换模块,转换接口模块,解释下作用?

    问题补充:模块箱的作用,里面有什么?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.消火栓感烟探测器为什么要和消火栓起泵按钮连接起来? 答:消火栓按钮的信号线就近连接。 2.火灾楼层显示盘与火灾楼层显示灯的作用? 答:显示火灾的地点和火灾显示的层。 3.转换模块,双动作切换模块,转换接口模块,解释下作用? 答:模块的作用是将信号转给设备,将设备的动作传给报警中心。起一个转换作用的。

    2010-07-16 09:56:14 

  • 这种问题看设计及建设单位的意见,也可以不连,单独的一根信号线。消防起泵有两种方式起泵,一是直接启动,二是间接启动。

    2010-07-11 14:04:03 

  • 你这些问题建议找一本这方面的业务书籍看一下。

    2010-07-10 18:33:00 

  • 连的是报警信号线,只要消火栓按钮动作,泵启动,消防控制室有报警。 可以看到是哪一层有火灾。 信号传递必须通过模块转换才能实现功能,要详细看一下样本资料。

    2010-07-10 18:36:16 

  • 1.消火栓感烟探测器为什么要和消火栓起泵按钮连接起来? 实际上在这里的线是信号,感烟探测器发出的是自动信号,消火栓起泵按钮接到信号后自动启泵 2.火灾楼层显示盘与火灾楼层显示灯的作用? 火灾楼层显示盘:显示楼层火灾的具体部位。 火灾楼层显示灯:属于火灾报警一类的元器件 3.转换模块:用于转换信号成动作 双动作切换模块:管理两个灭火元件 转换接口模块:同转换模块

    2010-07-10 20:33:23 

  • 1.消火栓感烟探测器为什么要和消火栓起泵按钮连接起来? 答:消火栓按钮跟探测器连在一起是连接到报警总线上,通过主机启动消防泵,你说的消火栓的概念是指水系统的消火栓,在电系统中这个符号应该就是消火栓接钮的意思。 2.火灾楼层显示盘与火灾楼层显示灯的作用? 答:火灾楼层显示盘一般用于酒店,安装在吧台的位置,用于显示本层的各房间内报警设备的位置(包括探测器、手报按扭等),而火灾楼层显示灯是用于显示楼层位置的。 3.转换模块,双动作切换模块,转换接口模块,解释下作用?转换模块是用于将220V的电信号转换成24V信号,用于总线控制,双动作切换模块就是同时可以转换两个触点,转换接口模块应该就是转换模块吧 4、模块箱的作用,里面有什么? 就是一个一般是用钱板做成的(阻燃的),将一些模块装在里面,配好线,包接模块之间的连线以及引入引出线

    2010-07-10 22:36:48 

  • 1.消火栓感烟探测器为什么要和消火栓起泵按钮连接起来? 现在是总线布线烟感、消火栓按钮、水流指示器等均连接在总线上,均用编码器编辑地址输入楼盘显示器和主机,地址接受信号传回楼盘显示器和主机做出报警和启停设备。 2.火灾楼层显示盘与火灾楼层显示灯的作用? 接受信号和显示故障地址 3.转换模块,双动作切换模块,转换接口模块,解释下作用? 地址编码用和把接受到的信号进行识别、处理传给主机做出判别和动作

    2010-07-11 16:18:05 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!