• 关于给排水套管的问题

    1、如果给水管穿墙或穿楼板套管实际施工不是钢套管,是塑料管如何计入预算?套哪一子目? 2、排水管一般不做套管,也不计套管。如施工中实际做了,是否计入预算? 3、若是非防水套管,长度是否为墙厚加装饰厚度? 4、防水套管什么情况下为刚性什么情况下为柔性? 5、如图纸未作说明,穿屋面楼板套管按普通还是按防水计入预算?

    问题补充:03定额和08定额里我都没有找到塑料套管子目?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、如果给水管穿墙或穿楼板套管实际施工不是钢套管,用的是塑料套管,则可借用相近的子目,换算主材即可。 2、排水管一般不做套管,也不计套管,如施工中实际做了,并做有签证等资料的,要计入预算。 3、若是非防水套管,长度按照图纸的设计说明计算。 4、防水套管一般情况下都为刚性,如果为柔性套管,图纸设计会说明。穿消防水池等必须做柔性套管。 5、如图纸未作说明,穿屋面楼板通常情况下按照防水套管计入预算。

    2009-07-16 13:05:11 

  • 有塑料套管定额啊! 排水管看材质了,如果是塑料管就要做阻火圈了。实际做了套管就该计入。

    2009-07-15 16:03:02 

  • 没有就套6册一般穿墙套管定额,把主材碳钢管换成塑料管。要不要做套管看设计,如果实际做啦应该计算。刚性柔性是看防水要求,对防水要求高的地方应该用柔性防水套管。穿屋面楼板套管按刚性防水计入预算

    2009-07-15 16:35:42 

  • 同意紫陌的说法

    2009-07-16 18:03:07 

  • 青岛这边定额规定是按室外给水管粘结套项,但是扣除定额管件

    2009-07-16 11:09:26 

  • 1、如果给水管穿墙或穿楼板套管实际施工不是钢套管,是塑料管如何计入预算?套哪一子目? 答:套室外塑料管的子目。 2、排水管一般不做套管,也不计套管。如施工中实际做了,是否计入预算? 答:按实计入。 3、若是非防水套管,长度是否为墙厚加装饰厚度? 答:是。 4、防水套管什么情况下为刚性什么情况下为柔性? 答:按设计要求做。 5、如图纸未作说明,穿屋面楼板套管按普通还是按防水计入预算? 答;一般是按刚性防水套管计入。

    2009-07-15 18:03:21 