• 设计变更导致脚手架增加,定额是综合脚手架,和甲方办理签证依据

    我们这一栋楼,因为西半边设计方案更改导致停工了,东边继续干,伸缩缝处增加了本不需要的双排脚手架,综合脚手架是按建筑面积计算的,甲方说建筑面积没有增加,工程量就没有增加,因为如果建筑按伸缩缝那里分开,综合脚手架费用也是这么多,但是伸缩缝处外脚手架就多了。现在想办理签证有什么依据吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这个是属于建筑变更了

    建筑面积没变,但是措施项目变更了

    需要增加措施费用了

    2024-04-12 08:43:18 

  • 这个应该给,原施工方案双排外架是沿外墙一周,现在明显是多出一道外墙双排架;变更施工方案,找业主和监理审核,然后根据新施工方案办理签证;

    2024-04-12 08:45:54 

  • 关于是看是否能办理相应监理和建设方是否签认

    2024-04-12 10:20:22 