顺心 2015-02-27 19:47:14 | 黑龙江省 安装算量GQI | 1537查看 1回答
综合布线工程量的问题
1.综合布线配线系统图里面横线上面标注102根超五类非屏蔽四对绞线,横线下面是金属线槽200*100(每户两根)。这个102是在200*100金属线槽内敷设网线的根数; 线槽里敷设的是102根线,工程量是不就得用102*50米高度=5100米 。是这么算的不。2.什么地方应该有终端头应该怎么算,3.入户处重复接地的量应该怎么算。4.照明里哪些项需要做铁构件的制作和安装。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.综合布线配线系统图里面横线上面标注102根超五类非屏蔽四对绞线,横线下面是金属线槽200*100(每户两根)。这个102是在200*100金属线槽内敷设网线的根数;线槽里敷设的是102根线,工程量是不就得用102*50米高度=5100米 。是这么算的不。
回复:逐户递减啊,102根不用全部通到最顶啊;比如一层三户,计算时到一层分支处是102根,再往上就要减6根,以此类推;
2.什么地方应该有终端头应该怎么算,
回复:弱电箱,根据回路按规格型号计算;软件识别完毕,可以自动计算;
3.入户处重复接地的量应该怎么算。
回复:按接地延长米计算;
4.照明里哪些项需要做铁构件的制作和安装。
回复:如果导管不包含支架,那么直接需要执行该子目;还有桥架支架现场制作的支架。