顺心 2015-02-25 18:10:58 | 黑龙江省 安装算量GQI | 903查看 2回答
综合布线还有桥架的问题
1、桥架的尺寸应该是多大的呢我在一层照明干线平面图和一层照明平面图都没有看到。是住宅楼一共17层,一共是一个楼门一层三户。2、综合布线配线系统图里面横线上面标注102根超五类非屏蔽四对绞线,横线下面是金属线槽200*100(每户两根)。这个102和四对绞线是什么意思。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、桥架的尺寸应该是多大的呢我在一层照明干线平面图和一层照明平面图都没有看到。是住宅楼一共17层,一共是一个楼门一层三户。
回复;查看动力平面图,在动力平面图中应该有标识;
2、综合布线配线系统图里面横线上面标注102根超五类非屏蔽四对绞线,横线下面是金属线槽200*100(每户两根)。这个102和四对绞线是什么意思。
回复:线槽里共102根五类线,逐户递减。
2015-02-26 20:42:14
-
1、桥架的尺寸应该是多大的在一层照明干线平面图和一层照明平面图都没有看到,就应该是没有桥架。如果施工图有桥架的图形没有标注规格应该询问设计单位确定。2、综合布线配线系统图里面横线上面标注102根超五类非屏蔽四对绞线,横线下面是金属线槽200*100(每户两根)。这个102是在200*100金属线槽内敷设网线的根数;四对绞线是超五类非屏蔽网线的意思。
2015-02-25 22:27:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看