• 应急照明系统

    请教一下前辈,系统图是NH-RVSP-2*2.5,平面图上标着2线和4线,那对应的2线是不是就是一条NH-RVSP-2.2.5,4线就是两条?然后没给敷设方式,层高也没给,但是水图有十几米,那应急照明敷设方式是不是选择埋地?

    层高

    敷设方式

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    代表2组线跟4组线。敷设方式需要跟设计确认。

    2024-04-23 10:41:25 

  • NH-RVSP-2*2.5这就是一线。二、四线对应的是2根和4根。

    2024-04-23 10:41:58 