小黑 2024-05-06 10:31:16 | 河南省 安装 | 402查看 2回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
来时的路 黄金专家
答题: 2483 被赞: 1107
看系统图,你这牵扯到3个总线隔离器是在一层还是分开在不同楼层,一般系统图会注明,
2024-05-06 10:33:06
火柴棒
答题: 4 被赞: 4
如你所描述,三个隔离器应该是并联关系,其中一个分支有问题了,不影响其它分支工作,如为串联则第一个有问题了,其它的都被隔离不再工作
2024-05-06 15:18:12
老师们 消防端子箱只需要引出一根线到总线隔离器,那重复的线是不是从隔离器里分支
假如有多个电源线,那直接算到总线隔离器处就行了,就不再算到消防端子箱处了?
这个从消防端子箱分出来几路线,是没个隔离器一路吗
短路隔离器的安装位置
如图,这个端子箱显示9个短路隔离器,我想问下这个短路隔离器全部装在端子箱么?还是串联在回路中?
总线隔离器
算量中总线隔离器是识别为配电箱还是模块
弱电图例
这两个 一个是总线隔离器一个是消防模块吗?都是放在消防端子箱内的吗?