    如果系统图上面图示一段回路为bv 3*2.5-pc20,但是实际走线时,这段回路中其中一段是要穿6根bv2.5线,那么是不是仅需要把这段穿6根线的部位按照25的线管计算即可?本回路中的其他部位线管还按照原系统图设计的pc20管进行计算?是这样吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    是的,同时线也要算6根