• 这个是不是跨层桥架?怎么把一楼总配电的线引到二楼的分配电箱里面?

    跨层配电箱答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 平面图标识与系统图中右侧所示一致,平面图中的引上线是由此总配电箱2JX-1APZ1采用非消防竖直桥架CT200*100分别引至1~5层的照明配电箱内,1JX-1APZ1应是另一趟系统