• 当梁集中标注中没有标注贯通筋,而只有架立筋,其长度应该怎么计算

    当梁集中标注中没有标注贯通筋,而只有架立筋,其长度应该怎么计算?架立筋是否就是将上部非贯通纵筋连通的钢筋?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不应该只有架立筋而没有通长筋. 有的图纸会把左支座筋标注的不规范标在跨中筋的位置.

    2010-07-25 08:35:31 

  • 当梁集中标注中没有标注贯通筋,而只有架立筋,其长度应该怎么计算?架立筋是否就是将上部非贯通纵筋连通的钢筋? 见下图

    集中标注

    2010-07-19 18:06:19 

  • 只有架立筋时其长度应该深入支座150。 架立筋是否就是将上部非贯通纵筋连通的钢筋? 一般是这样的。但你说的情况是没有支座负筋的。

    2010-07-19 18:16:33 

  • 那就看看梁的原位标注,应该会有写。 对于你问的第二个问题:架立筋是将上部非贯通钢筋连接在一起的 通常是占三分之一净大跨

    2010-07-19 18:00:35 

  • 集中标注没有上部通长筋时候,原位标注会有支座钢筋,架立筋要与支座钢筋两端各搭接150mm计算

    架立筋

    2010-07-19 19:14:28 

  • wukong2000521 楼上的说得很对,我刚看了下广联达的培训教材,里面也是这样描述的。

    2010-07-19 21:10:15 