现浇板钢筋应锚入梁多长
现浇板钢筋应锚入梁多长,平法是怎么规定的
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
根据支座不同各种乱七八糟情况 锚入长度不同。。。。建议翻03G101-1吧。。。
2010-07-21 22:47:57
-
板面筋锚入梁是一个LAE 底筋锚入梁支座 是5D或1/2梁宽 取大值
2010-07-21 23:06:59
-
板底筋锚入梁支座长度是 5D 1/2的梁宽 二者取大值。
2010-07-22 05:55:54
-
上部钢筋锚入支座Lae,且在任何时候都不能小于250mm。 下部钢筋取5d和1/2支座宽中的最大值。
2010-07-22 07:52:22
-
一、受力筋 受力筋长度(底筋)=现浇板外边宽度-保护层厚度+两端弯钩(如果是Ⅰ级筋)。 二、负筋 负筋长度(上部筋)=负筋长度+左弯折+右弯折 三、附加钢筋(角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、支撑钢筋(双层钢筋时支撑上下层) 根据实际情况直接计算钢筋的长度、根数即可 四、悬挑板根据设计要求及具体情况参照03G101图集
2010-07-21 23:31:11
-
你好,在平法04G101-1 P25中对“板在端部支座的锚固”有了详细的说明,如以下截图:
2010-07-22 08:02:06