feifei007 2010-07-22 15:42:57 | 湖北省 其他专业 | 1761查看 8回答
避雷引下线利用建筑物主筋引下
建筑工程已计算了钢筋,如果再计算不就重复了,该怎么处理?
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳防雷接地中利用建筑物主筋做引下线,套定额计算的是长度,不计主材费。跟建筑里面的钢筋不重复,对于防雷接地中利用建筑物主筋做引下线的工作内容是:平直、下料、测位、打眼、埋卡子、焊接、固定、刷漆。
2010-07-22 16:52:16
-
是的,可以利用柱主筋引下。
2010-07-22 15:45:54
-
并不重复计算,须要计取此项费用,你可具体地看看定额里面的耗用量,没有钢筋的用量。你可以根据定中的钢筋含量除以定额中的长度测算含量,应该很小,这只是局部用着一点。
2010-07-22 16:03:38
-
不重复,是要算的
2010-07-22 15:50:30
-
防雷接地中利用建筑物主筋做引下线,套定额计算的是长度,不计主材费。跟建筑里面的钢筋不重复
2010-07-22 16:27:16
-
它是两个不同的概念,土建在于钢筋的绑扎,达不到电器的效果,安装部分需要焊接
2010-07-23 08:10:13
-
还是要算的吧
2010-07-22 15:44:38
-
没有重复,那只是焊接用的。
2010-07-22 15:45:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看