• 避雷引下线是否与每层圈梁焊接

    本工程30层,60米开始做均压环。请问60米以下避雷引下线柱筋是否也要与圈梁焊接
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    (5)均压环施工是在建筑物结构施工高于30m以上部位,利用结构圈梁主筋或腰筋搭接焊成环形的均压环,并与柱引下线全部搭接焊牢。也可以单独采用镀锌扁钢或镀锌圆钢沿建筑圈梁内暗敷一圈,并与柱引下线全部搭接焊牢。均压环施工前,应及时召开协调会,解决金属门窗、各种金属物件如金属栏杆、玻璃幕墙金属构架防雷接地预埋铁件等,预留引出线、预埋铁件的位置坐标尺寸,明确由哪个专业配合施工分工负责,确定施工方案。 具体再看看实际施工中的设计要求和采用的图集规范

    2012-05-31 19:47:55 

  • 本工程30层,60米开始做均压环。请问60米以下避雷引下线柱筋是否也要与圈梁焊接? 答: 60米以下避雷引下线柱筋不需要与圈梁焊,金属栏杆、玻璃幕墙金属构架防雷接地因各层每户都有电位箱,每户只要从电位箱连接到需要防雷部位就行

    2012-06-01 20:12:41 

  • 从问题上看,你这是属于3类防雷建筑,应该将60m以上避雷引下线柱筋与圈梁焊接;60m以下无要求;

    2012-05-31 13:00:39 

  • 看图纸及设计要求了,如果图纸及设计没要求就不做