避雷引下线是否与每层圈梁焊接
本工程30层,60米开始做均压环。请问60米以下避雷引下线柱筋是否也要与圈梁焊接
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳(5)均压环施工是在建筑物结构施工高于30m以上部位,利用结构圈梁主筋或腰筋搭接焊成环形的均压环,并与柱引下线全部搭接焊牢。也可以单独采用镀锌扁钢或镀锌圆钢沿建筑圈梁内暗敷一圈,并与柱引下线全部搭接焊牢。均压环施工前,应及时召开协调会,解决金属门窗、各种金属物件如金属栏杆、玻璃幕墙金属构架防雷接地预埋铁件等,预留引出线、预埋铁件的位置坐标尺寸,明确由哪个专业配合施工分工负责,确定施工方案。 具体再看看实际施工中的设计要求和采用的图集规范
2012-05-31 19:47:55
-
本工程30层,60米开始做均压环。请问60米以下避雷引下线柱筋是否也要与圈梁焊接? 答: 60米以下避雷引下线柱筋不需要与圈梁焊,金属栏杆、玻璃幕墙金属构架防雷接地因各层每户都有电位箱,每户只要从电位箱连接到需要防雷部位就行
2012-06-01 20:12:41
-
从问题上看,你这是属于3类防雷建筑,应该将60m以上避雷引下线柱筋与圈梁焊接;60m以下无要求;
2012-05-31 13:00:39
-
看图纸及设计要求了,如果图纸及设计没要求就不做
2012-05-31 12:46:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看