• 梁侧面钢筋的计算

    当梁的构件定义时,侧面纵筋集中标注,比如5跨的梁侧面钢筋G4B12,在软件原位或表格标注中,均可以看到梁的侧面钢筋为G4B12[1-5]。但在原位标注中,某一跨侧面钢筋改为G2B14,计算时,可以发现集中标注的G4B12,是按5跨梁的总长度+锚固,但原位标注的G2B14也在该跨中计算有该跨梁净长+锚固。 对于以上,是否计算重复?是否要将软件中的G4B12[1-5]修改为每一跨,除原位标注的G2B14外,其余每跨梁侧面钢筋中均修改为G4B12,将侧面钢筋每跨断开,分别锚固计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这是软件的缺陷,不应该重算的,原位标注的数据应该取代集中标注的数据的。

    2010-07-23 06:55:09 

  • 软件会处理的,软件的计算级别是原位标高高于集中标注,

    2010-07-25 06:33:22 

  • 软件不会重复计算的。 不需要每跨修改的,在平法表格里的原位标志里相对应的跨输入G2B14就可以了

    2010-07-23 06:57:46 

  • 是在这跨里增加了侧筋G2B14,

    2010-07-23 07:23:05 

  • 应该是要扣减的

    2010-07-23 13:58:21 