ev****@126.com 2010-07-23 11:55:01 | 天津市 钢筋算量GGJ2013 | 397查看 9回答
梁原位标注问题
图中 比如KL2经过的支座图中进行了原位标注。KL2的上下通长筋也标注了。但是剩下的所有KL2的梁没有进行标注。是否剩下的未标注的KL2也按标注的原位标注的那样设置?
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这种情况在平法设计的工程图纸中很常见,平法设计中,如果同一楼层中有几道相同的梁或其他构件,都会只详细标注其中一道梁,其他的同名梁只标注名称,其他没有集中标注和原位标注的KL2和有集中标注和原位标注的KL2一致。需要注意的是,因为梁与梁相交的位置关系不同,可能在次梁加筋及吊筋上会有差异。
2010-07-23 12:29:29
-
绘图区工具条点击应用同名梁功能.相同的梁就识别好了.
2010-07-23 11:57:47
-
是呀,应该标注。
2010-07-23 11:57:48
-
只要是名称一样的梁说明他们的标注都是一样的,你点击应用同名称梁就把标注信息复制到名称一样的梁了
2010-07-23 11:58:10
-
你理解的正确,设计人员把图简化了,而且相同的标注如果都画上去图纸看起来也很乱。
2010-07-23 12:02:37
-
应用同名梁的功能,相同名称的梁就都识别好了。
2010-07-23 12:29:46
-
也是一样的钢筋。
2010-07-23 11:56:47
-
剩下的所有KL2的梁没有进行标注,就表示和已标注的KL2的梁钢筋配置一样的啊
2010-07-23 13:37:05
-
对,所有的梁都要进行原位标注才能计算
2010-07-23 13:32:44
-
各位老师: 同样是KL-4,而且在同一层,有的框梁4有原位标注,有的就没有,图纸上没有原位标注的还按同名称梁标注原位标注吗?
-
如下图所示,左梁和右梁对称,原位标注时,左梁上部钢筋左支座为3C16,那右梁原位标注时,是不是应该在左支座下部钢筋中对称输入3C16,不应该是上部了吧,请各位帮忙解答,谢谢!
-
各位老师: 我将首层的梁信息复制到二层,在修改二层梁信息时,原位标注与集中标注的信息并不一致,原位标注却不显示,在梁平法表格中有正确显示,这种情况会影响工程量吗?
-
我下面的图片 第一个是CAD 的 第二个是广联达的 是有关梁的原位标注问题, 大虾帮我看看广联达里面我设置的对不对(看第二跨的设置)???
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看