独饮月 2011-12-05 20:41:40 | 天津市 钢筋算量GGJ2013 | 611查看 6回答
梁钢筋原位标注问题
我下面的图片 第一个是CAD 的 第二个是广联达的 是有关梁的原位标注问题, 大虾帮我看看广联达里面我设置的对不对(看第二跨的设置)???
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳第二跨上部左支座是7C22 4/3,上部右支座是6C22 4/2,下部钢筋2C25+2C22 第一跨中不应有下通长筋6c22
2011-12-05 21:50:33
-
不对,上部左支座是7C22,上部由支座是6C22
2011-12-05 20:46:43
-
不对,上部左支座是7C22 4/3,上部由支座是6C22 4/2。正确的输入方法是。
2011-12-05 20:56:30
-
不对,图中表示的是一跨配筋,上部左支座为7C22,一排4二排3根,上部右支座为6C22,一排4二排2根,上部通长钢筋必须按集中标注,有可能是4C22,或是其他的。本跨下部通长筋为2C25+2C22。其他的表中全是不对的。
2011-12-05 20:56:43
-
第二跨左支座应该为7C22 4/3 ,右支座应该为6C22 4/2 ,因为支座筋第一排和第二排算的长度不同,第一排软件默认按Ln/3,第二排软件默认按Ln/4.
2011-12-06 08:35:21
-
第2跨的左支座钢筋栏应写成7C22 4/3、右支座钢筋栏6C22 4/2。其它都对
2011-12-06 08:54:04
-
图中 比如KL2经过的支座图中进行了原位标注。KL2的上下通长筋也标注了。但是剩下的所有KL2的梁没有进行标注。是否剩下的未标注的KL2也按标注的原位标注的那样设置?
-
如下图所示,左梁和右梁对称,原位标注时,左梁上部钢筋左支座为3C16,那右梁原位标注时,是不是应该在左支座下部钢筋中对称输入3C16,不应该是上部了吧,请各位帮忙解答,谢谢!
-
各位老师: 同样是KL-4,而且在同一层,有的框梁4有原位标注,有的就没有,图纸上没有原位标注的还按同名称梁标注原位标注吗?
-
各位老师: 我将首层的梁信息复制到二层,在修改二层梁信息时,原位标注与集中标注的信息并不一致,原位标注却不显示,在梁平法表格中有正确显示,这种情况会影响工程量吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看