• 高层防雷问题

    层高18层,设计说明上说是防雷等级是三级,要满足直击雷、侧击雷、雷电感应及雷电波,并设置总等电位箱连接。 但是没有说做不做均压环。 现在就是不清楚到底做不做均压环,要是做的话是三层以上每层做还是怎么做? 哪位专家帮帮忙 谢谢!~
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    设计没有说明的按照规范要求做,3类防雷30米以上,每3层做均压环。

    2010-07-26 12:01:55 

  • 高层建筑一般要求做均压环,以防直击雷,如果没有说明,可按照规范的规定计算

    2010-07-25 08:06:14 

  • 先看设计图纸:图纸如何设计,就如何施工。 图纸设计不明确时,再看施工规范:30米以上,每三层做一圈均压环!

    2010-07-23 21:22:56 

  • 如果你是建设单位请于设计院联系明确是否做,怎样做。你是施工单位请于建设单位联系明确做法,不然会扯皮的。

    2010-07-26 09:32:40 

  • 高层建筑一般要求做均压环 有些为了偷工减料就没做 按照按照规范要求做,3类防雷30米以上,每3层做均压环。

    2010-07-26 12:11:57 