安装小白 2024-06-13 17:37:00 | 辽宁省 安装安装算量GQI | 116查看 4回答
改造项目,电气系统图上的管,还都是fc cc敷设。
墙面得开槽,地面可以剔槽,天棚还能剔槽么?这种情况下,天棚是不是应该明敷设,可是明敷设又没有吊顶,天棚乳胶漆的,难道还得天棚开槽么?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一般都是板内预埋或板下明敷,不剔凿板
2024-06-13 17:39:01
-
fc cc都是暗敷设,不需要开槽。
2024-06-13 17:41:20
-
改造项目不可能预埋了,需要问设计。
2024-06-13 21:07:14
-
你可以明确的问设计你质疑的问题
2024-06-14 09:31:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看