• 3*150*2*70的电缆可以和单芯150的一起使用吗

    项目使用的3*150*2*70的电缆,现在需要4芯150的电缆,可不可以单独敷设一根单芯150的电缆和3*150一起使用

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    不可以的。设计是3*150+2*70套用定额应该是240mm2以内的电缆敷设子目,定额给子目应该乘以1.3系数

    回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务

    2024-06-19 14:06:08 

  • 不可以

    2024-06-19 14:31:53 

  • 可以。同管敷设即可。

    新增加的作为“零线”,(2*70)作为接地线。

    形成新的“三相五线制”回路。