• 关于电缆敷设的问题?

    本工程电缆穿钢管敷设(电力电缆和控制电缆的定额项目如下图所示) 1,在室内敷设电缆,穿钢管应该套电力电缆敷设吗?那只有铝芯的,需换算成铜吗? 2,埋地敷设是直埋方式吗?那如果在室外埋地穿钢管敷设呢?是埋地敷设+电缆保护管定额吗? 3,穿导管是在室外,多在小区和路面下敷设对吧?那室外钢管埋地,是埋地+保护管,还是穿导管敷设? 4,控制电缆没有普通电缆敷设的项目,那室内如果穿钢管FC/WC方式敷设,那如图,可以套哪个定额?

    套哪个定额

    导管敷设

    问题补充:注意:1中说的是钢管暗敷设

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1,在室内敷设电缆,穿钢管应该套电力电缆敷设吗?那只有铝芯的,需换算成铜吗? 直接套铜芯电缆穿导管敷高,有相应定额不用换算; 2,埋地敷设是直埋方式吗?那如果在室外埋地穿钢管敷设呢?是埋地敷设+电缆保护管定额吗? 埋地敷设有埋地敷设的规范,如铺砂盖砖,如果在室外埋地穿钢管敷设,可以执行是埋地敷设+电缆保护管定额,但只限于局部,全程穿管套穿管+埋地敷设; 3,穿导管是在室外,多在小区和路面下敷设对吧?那室外钢管埋地,是埋地+保护管,还是穿导管敷设? 同上; 4,控制电缆没有普通电缆敷设的项目,那室内如果穿钢管FC/WC方式敷设,那如图,可以套哪个定额? 控制电缆穿钢管敷设图中第5项。

    2013-02-05 08:20:19 

  • 1.电力电缆敷设 2.是的 3.是的 4.控制电缆敷设

    2013-02-04 22:02:01 

  • 1、有铝芯电缆敷设定额。 2、是的,还有挖填土的量。 3、是的,钢管地埋敷设定额和电缆敷设。 4、控制电缆穿导管敷设,再加上导管的套项。

    2013-02-05 11:01:41 

  • 1,用04定额,有铜芯电缆 2,直径大于100的管子,可套电缆保护管 3,一般的只能套钢管敷设 4,管内穿线,是电线穿管

    2013-02-05 12:55:14 

  • 1,在室内敷设电缆,穿钢管应该套电力电缆敷设吗?那只有铝芯的,需换算成铜吗? 2,埋地敷设是直埋方式吗?那如果在室外埋地穿钢管敷设呢?是埋地敷设+电缆保护管定额吗? 3,穿导管是在室外,多在小区和路面下敷设对吧?那室外钢管埋地,是埋地+保护管,还是穿导管敷设? 4,控制电缆没有普通电缆敷设的项目,那室内如果穿钢管FC/WC方式敷设,那如图,可以套哪个定额? 以下是深圳的做法,供参考: 1、小区或厂区内室内外的电力电缆、控制电缆敷设都是电力电缆或控制电缆敷设,深圳的电缆是以铜芯为基础,可以换算成铝芯。 2、直埋的话,在深圳就是电缆+保护管+土方。 3、在深圳的电力电缆敷设不管敷设方式,不管是穿管桥架、是明还是暗,都是电力电缆敷设。 4、这个的话,你要看图纸,一般设计是这样设计的,有桥架的地方走桥架,到了用电设备了,要出桥架了,电缆就从桥架里出来,用管暗敷到设备。这两段的电缆不用分开算,但桥架和管要分开算。桥架是公用的只能算一次。所以,一般是算这根电缆的总长再加出桥架的那一段管(我一般是把桥架单独算,在算线或电缆的时候就不用管桥架了)。再根据实际情况组成清单综合价。

    2013-02-06 09:02:17 