小苹果 2024-06-19 15:43:36 | 辽宁省 土建安装装饰公路机电 | 86查看 2回答
请问大家 ,母线槽无图示尺寸,该如何估算?谢谢!
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
解牛刀老师 黄金专家
答题: 1202 被赞: 918
不建议估算;如果实在要估算,得先看下分支出支的配电箱总功率,再参照其它项目的配电箱总功率与母线槽的规格比例关系来考虑;
但这并不科学。
2024-06-19 17:06:07
幸福像花一样 钻石专家
答题: 118730 被赞: 28988
应该有每相电流的A数
2024-06-19 19:02:39
请问大家低压密集母线槽如何计算工程量?谢谢如图!
请问大家低压密集母线槽如何计算工程量?
密集母线槽
请问各位谁可以发给我一份有关密集母线槽的图纸或者相关算量资料也可以 这地方很是迷糊 我的图纸如下 1.总配电柜到BAL3~3A;3是密集型母线 接插接箱后是YJV-4*25+1*16 MR电缆 请问这样桥架和密集母线不是重复了吗?2.导线分流器和插接箱的位置如何确定?(高度) 3.谁能告诉我一下这种情况密集母线和桥架分别如何走的?最好图示说明 感激不尽啊 问题补充:插接箱引出的电缆的起点就是插接箱处对吗?第一种为系统图 第二三张为地下一层、一层平面图
电缆工程量得计算
请问各位老师 我的电缆系统图如下 1.请问图纸上配电柜回路上写的密集绝缘母线槽是什么?由此配电柜引出的配电箱前面写的不同型号的电缆,宜那个计算??2.请问下图中BAL1~5AL1垂直电缆是如何计算的??具体电缆型号请看下图,下面两个不同颜色的粗线是我画的哪个路线是正确的??谢谢问题补充:1.密集母线指的就是配电箱前面注释的不同型号的电缆吗?2.连接各层配电箱的电缆需要分别从配电柜处计算吗(计算六根不同长度的垂直立管?起点均是配电柜??)??3.如果图中垂直与水平处有一个导线分流器是不是垂直电缆计算一根到5AL的即可??