• 剪力墙的问题

    我在用钢筋算量2009软件设置剪力墙钢筋的时候水平分部筋跟垂直分部筋怎么设置?在设置中(2)B12@200,代表的是剪力墙的内侧跟外侧都是直径为12间距200的二级钢筋吗?那如果内外侧的配筋不一样呢,我该怎么设置?

    二级钢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我在用钢筋算量2009软件设置剪力墙钢筋的时候水平分部筋跟垂直分部筋怎么设置?在设置中(2)B12@200,代表的是剪力墙的内侧跟外侧都是直径为12间距200的二级钢筋吗?(对) 那如果内外侧的配筋不一样呢,我该怎么设置? 用“/”把内外分开。外侧钢筋输在斜杠前面,内侧钢筋输在斜杠后面,绘制图元的时候,Y方向的墙由下向上绘制,X方向的墙由右向左绘制。否则,外侧钢筋变成了内侧钢筋,影响工程量的计算。

    2010-07-25 11:09:34 

  • 如果内外侧不一样,这么输入:(1)B12-200+(1)B14-250 前面的(1),是外侧,后面的(1)代表的是内侧。 不一定,只要方便,就行。

    2010-07-25 11:10:06 

  • 设置中(2)B12@200,代表的是剪力墙的内侧跟外侧都是直径为12间距200的二级钢筋;如果内外侧的配筋不一样,可以这样设置:(1)B12@200/(1)B10@200. 前面是外侧 是的。

    2010-07-25 11:08:51 