• 关于剪力墙端柱 Lc 钢筋的画法

    1.在剪力墙的端柱画法中,我采用的是参数化画法,如L型端柱,但是在图纸中的端柱常常有Lc的规定,即在端柱的外侧还有2个或者3个拉筋,但是在参数化中的图形中有很多都没有Lc的,即箍筋外再没有拉筋了,这样的该怎么处理?是用附件箍筋添加吗? 2.想问的还有,若是我采用了添加箍筋的画法,再画剪力墙,那么是不是就多算了剪力墙的竖向纵筋?(因为如果有Lc的规定,即箍筋外还有拉筋,那么端柱的竖向纵筋是布置到箍筋外的拉筋处的,现在采用了添加箍筋的画法,端柱的竖向纵筋只是到箍筋内,再与剪力墙连接,那么剪力墙的竖向纵筋也到端柱边,这样就多算了本是拉筋部位的竖向纵筋) 希望有明白的高手给指点一下。。。。谢谢
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • Lc是用于剪力墙的加强部位,此处的拉筋与柱的拉筋规格、间距是一样的,加进端暗柱即可

    2010-07-27 12:01:32 

  • 1、暗柱外边的拉筋直接在暗柱的拉筋中直接输入即可。。原位的墙柱按照原位绘图即可。。 2、这个Lc只是为了加强设置的加筋 ,,有时是附加箍筋的有时是附加拉筋的。。但是一般的是附加拉筋的。与主体的墙柱无关的。。。 这个拉筋部位的竖向筋如果图纸没有给出时是墙的钢筋的。。所以不用自己在处理 直接正确画墙就行了。。。但是如果图纸给出了拉筋部位的钢筋是和墙的不一样的话 那就要在定义暗柱时把这写钢筋定义成暗柱的总筋即可。。。。。

    2010-07-27 12:19:39 

  • 选择需要设置加强端部的暗柱或端柱,在其他箍筋里输入加强部位的拉筋和箍筋信息即可。这样就不会影响剪力墙竖向钢筋和水平钢筋工程量的计算。

    2010-07-27 12:36:28 

  • 可以用如下图的参数化图形来做。 如上图,给你截的图,就是考虑Lc的参数化图形。

    端柱

    外侧

    答疑解惑

    2010-07-27 12:20:45 

  • 1.在剪力墙的端柱画法中,我采用的是参数化画法,如L型端柱,但是在图纸中的端柱常常有Lc的规定,即在端柱的外侧还有2个或者3个拉筋,但是在参数化中的图形中有很多都没有Lc的,即箍筋外再没有拉筋了,这样的该怎么处理?是用附件箍筋添加吗? LC多余的拉钩 或者箍筋 在暗柱的其他钢筋里面输入 2.想问的还有,若是我采用了添加箍筋的画法,再画剪力墙,那么是不是就多算了剪力墙的竖向纵筋?(因为如果有Lc的规定,即箍筋外还有拉筋,那么端柱的竖向纵筋是布置到箍筋外的拉筋处的,现在采用了添加箍筋的画法,端柱的竖向纵筋只是到箍筋内,再与剪力墙连接,那么剪力墙的竖向纵筋也到端柱边,这样就多算了本是拉筋部位的竖向纵筋) 直接布置墙 在不知暗柱,暗柱中布置 LC多余的拉钩或者箍筋 这样不会多算 , 放心接可以了 注意LC部分的纵筋 不需要在暗柱里面增加

    2010-07-27 13:38:09 