• 剪力墙LC中的钢筋问题

    计算剪力墙约束边缘构件沿墙肢长度LC中的钢筋问题(竖向钢筋、拉筋(b10-200*100))时,LC=500 ,暗柱长度为450 ,还要算LC中竖向钢筋、拉筋么

    约束边缘构件

    剪力墙约束边缘构件

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    LC区域属于加强区,拉筋肯定要输,输入到暗柱其它箍筋中,纵筋同剪力墙纵筋,可以不用输入!