• 超过10米的钢筋是否计算搭接

    基础粱长度13.2米,受力筋为三级14、三级25,在编辑钢筋中查看工程量,计算无搭接 我已将工程计算设置中的搭接设置改为绑扎,仍无变化,请指教

    编辑钢筋

    问题补充:从公式中已经看出来,长度=锚固+净长+锚固,并没用搭接长度的公式

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 搭接已经计算了,你修改搭接设置完毕要重新汇总计算才能体现出来。你好好检查一下计算设置的搭接设置,是不是修改了相应级别钢筋直径范围内的搭接形式

    2010-07-28 14:07:11 

  • 搭接下的1就是接头数量。 你可能设置的接头形式非搭接!而侧面筋就是按搭接计算的,再看看你设置的钢筋规格!

    2010-07-28 14:22:40 

  • 你的附图中已经计算了搭接,其中第一根和第三根选择的是机械连接,搭接数量以个为单位,第二根设置的是搭接,长度为210(详见你附图【根数】后边的【搭接】一项)。 问:请问如何改为绑扎 答:【计算设置】-【搭接设置】中修改(如下附图)。

    查看工程量

    答疑解惑

    2010-07-28 14:22:11 

  • 计算设置中包括了搭接重量

    2010-07-28 14:08:20 

  • 检查你的设置,再汇总计算试试。

    2010-07-28 14:08:30 

  • 钢筋的搭接以个数计算,你看报表!!!

    2010-07-28 21:37:08 