方舟 2010-09-04 10:27:28 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 949查看 3回答
基础梁钢筋超过13m,如何设置搭接?
计算基础梁钢筋长度14.14m,公式中描述为“锚固+净长+锚固”,怎么没有搭接?如何设置搭接?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如何设置搭接---工程设置---计算设置---搭接设置---设置为绑扎
2010-09-04 10:33:30
-
搭接在定额含量的损耗中计算;
2010-09-04 10:28:05
-
搭接量在【编辑钢筋】中的【搭接】里(【根数】后边),设置搭接的会给出长度,设置焊接的会给出数量。
2010-09-04 10:34:46
-
钢筋2009计算设置中的搭接设置该如何设置?绑扎,单面焊,双面焊,电渣压力焊,对焊。。。。。这些都有什么区别?什么样的是绑扎及对焊?这个设置对工程量计算影响大吗?
-
基础梁与筏板的钢筋都是螺纹14的钢筋,而基础梁采用绑扎搭接,筏板采用直螺纹连接
基础梁与筏板的钢筋都是螺纹14的钢筋,而基础梁采用绑扎搭接,筏板采用直螺纹连接,在广联达计算设置中的搭接设置里面怎么设置呢
-
绘制独立基础时,小钢筋怎么绘制进去及构件过长钢筋需要搭接怎么设置?
绘制独立基础时,小钢筋怎么绘制进去? 构件过长钢筋需要搭接怎么设置?问题补充:此为独立基础,不看柱子,只看基础.在独立基础设置里是否在 短向加强筋 , 替他钢筋 两个选项里设置?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看