• 梁原位标注的问题(详见图)

    KL12中原位标注(0.350)、(-0.6)是什么意思啊?是梁顶面相对楼面标高吗? 如果是的话,三跨的截面分别是多少?是集中标注的240*500?

    集中标注

    问题补充:这样的话,跨与跨高差达到0.95米,集中标注的上下部贯通筋(2B16;2B16)要怎么处理啊 我是新手啊,很多不懂的,见笑了。谢谢了~

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    KL12中原位标注(0.350)、(-0.6)是 相对于楼面板标高+0.35和-0.60米。染画好后再修改标高, 三跨的截面都是240*500,钢筋按原位标准输入。如果输入后有提示不合法的话,你可以分三次画这根梁,再进行原们标注。 没有人什么都懂,我们是互相学习。

    2010-07-31 14:07:53 

  • 是梁的顶面相对于楼面标高。 (0.350)是相对于楼面标高+0.35米 (-0.6)是 相对于楼面标高-0.60米,你把这段梁分段画就可以了,然后把每段的标高都修改下就可以了 三段截面是集中标注的那块,也就是都是 240*500,只不过他们的梁顶标高不一样。

    2010-07-31 13:44:16 

  • KL12中原位标注(0.350)、(-0.6)是 相对于顶标高+0.35和-0.60米。 三跨的截面分别是集中标注的240*500。

    2010-07-31 13:38:21 

  • 这三跨的截面积都是一样的,只是标高不同。分别是比顶标高高0.35,和比顶标高低0.6

    2010-07-31 13:45:50 