苏 2008-07-31 00:01:17 | 福建省 其他专业 | 745查看 10回答
梁里的原位标注的次梁加筋指的是次梁的箍筋吗t
梁里的原位标注的次梁加筋指的是次梁的箍筋吗
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳次梁加筋是在主梁上的几个箍筋,分别在次梁的两侧. 输入次梁加筋时,你必须先输入次梁宽度.应该输入的是两边加起来总的个数
2008-07-31 00:04:34
-
次梁加筋是在主次梁交接处,在主梁上布置,分别在次梁的两侧.
2008-07-31 08:49:39
-
主次梁交接处,主梁上加密箍筋.
2008-07-31 00:16:11
-
软件中次梁加筋就是图纸上的附加箍筋,它不是指次梁的箍筋,也是指在主梁里,同次梁相交的地方.在主梁中各布置3根同主梁箍筋一样直径和肢数的箍筋
2008-07-31 00:29:16
-
指的是次梁与主梁相交处,在主梁上的加密箍筋, 一般是布置3根同主梁箍筋一样直径和肢数的箍筋
2008-07-31 00:41:58
-
问题:梁里的原位标注的次梁加筋指的是次梁的箍筋吗? 梁里的原位标注的次梁加筋指的是次梁搁置在主梁上给主梁形成一个剪切力,箍筋在结构中是抵抗剪切力的,所以次梁加筋指的是次梁在主梁搁置点的两侧增加主梁的箍筋,一般是两侧各增加3个、间距50mm。
2008-07-31 04:27:05
-
次梁加筋指的是主梁的箍筋,当主梁与次梁相交时,相交部位根据受力情况,在主梁上次梁两侧的箍筋应加密,通常根数为3根,间距为50mm,直径及肢数与主梁箍筋相同。
2008-07-31 05:22:01
-
指的是在主梁上加密,箍筋同主梁.
2008-07-31 06:37:16
-
回答“梁里的原位标注的次梁加筋指的是次梁的箍筋吗” 梁里的原位标注的次梁加筋指的是在主梁上的加强箍筋。主梁箍筋照常设置,在次梁的两边每边加3根箍筋,间距50,加强箍筋直径及肢数同主梁的箍筋。
2008-07-31 07:11:19
-
1.梁里的原位标注的次梁加筋指的是主梁的附加箍筋,切记必须输入次梁宽度后,才能输入附加箍筋,否则附加箍筋不能输入。 2.附加箍筋的输入格式 20A8其中20——指附加箍筋的总根数;A——指主梁的箍筋级别;8——指主梁的箍筋直径。(你可以根据图纸修改)
2008-07-31 11:05:37