关于接地防雷识图,晕晕的
图纸是这样说明的,想问下接地体是什么?人工接地网又是啥?图上画出来的是哪个?接地干线吗?可是那这些说明我要怎么算量哇各位老师。。
图纸上只是围着建筑一圈干线-1.200,那说明里的人工接地网埋深1m又是啥?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
按你图的说法,你的结构有地梁,用地梁内钢筋,就相当于用筏板钢筋做接地极一个道理,看下你们定额有没有用地梁做接地极定额,如果没有单独定额用均压环焊接更贴近做法,去看结构图地梁是不是与建筑外圈吻合,吻合的部分是不用单独敷设的,其它按接地母线敷设就行
2024-08-16 15:30:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看