• 如图,这样的KL的钢筋在钢筋2009里,这么定义和属入

    如图,这样的KL的钢筋在钢筋2009里,这么定义和属入,上部的8C25 5/3,是不是5根是这跨通长,3根是只有3/1的长度

    通长

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你理解错了 8C25 5/3 是表示第一排放5根 第二排放3根 全部是通长的钢筋, 因为梁截面宽度只要350 如果全部放入第一排,无法满足规范要求的钢筋净距离,只好放一部分到第二排了。 在2009钢筋软件里 直接在集中标注里输入 8C25 5/3 就可以了 通长筋对于算量分开与不分开都是一样的,不输入5/3也可以的 但现场施工是一定要分开的

    2010-08-07 10:09:48 

  • 上部的8C25 5/3,是第一排五根,第二排3根!!!你好好看一下03g101-1!!!

    2010-08-07 22:47:15 

  • 朋友,你好 1.梁上中部8C25 5/3在钢筋平法中表示都是上部通长筋,其中5根在最上一排,3根在下一排。在软件中按照图纸在原位标注中输入即可。 2.梁下中部5C25是下部通长筋,布置一排5根。在软件中按照图纸在原位标注中输入即可 3.支座处11C25 2/4/5 表示支座负筋,分三排布置。在软件中按照图纸在原位标注中输入即可。

    2010-08-07 09:56:59 

  • 应该是都通长

    2010-08-07 09:57:11 

  • 基础梁的钢筋上下标注是反的,8C25 5/3指的是底部钢筋上排有5根,下排有3根。

    2010-08-07 09:57:18 

  • 1、如果设计采用平法制图,那么KL表示框架梁(制图规则见下图1,03G101-1图集第23页),其应该以框架柱为支座,这种构件应该使用梁中的框架梁定义和布画。 2、但是你的附图中还有一个问题,那就是框架梁的支座负筋不应该标注在下部,标注在下部的应该是基础梁,但是按照平法的命名规则这个构件又不该是基础梁(基础梁命名编号为JZL、JCL或JL,详04G101-3和06G101-6)。这里就会有一个矛盾:命名规则符合框架梁,原位标注符合基础梁。此处建议咨询设计,该梁的节点设计的到底是哪一种(框架梁或基础梁)。 3、写在中部(不带括号)的都是本跨通长筋,8C25 5/3 是表示第一排放5根 第二排放3根 全部是通长的钢筋(只有支座负筋才是1/3净跨)。

    上部

    2010-08-07 09:59:12 

  • 你这是地框梁,8C25 5/3相当于框架梁中的下部钢筋,8根都是通长钢筋。其中:上排放置5根,第二排放置3根。

    2010-08-07 11:20:51 

  • 不是的,是此跨的上部钢筋分成两排布置,都要通长计算长度的,分两排钢筋在锚固有不同,看下平法图集说明。

    2010-08-07 20:41:48 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题