    注意墙上下都有暗梁, 分层定义,下面定义为-4.6+1200 水平 b14-150 垂直 b16-125+b12-125 拉筋 a6-300*250 上面定义为-4.6+2300 水平 b14-100 垂直 b16-125+b12-125 拉筋 a6-200*250 在墙菜单下有暗梁,直接定义即可,尽量不要智能布置,因为智能布置的钢筋计算不对,用直线画,计算出来是净长+左右锚固

    2010-08-07 16:53:30 

  • 朋友,你好 这样的墙分两段布置, 1100那段墙的垂直筋输入:(1)B12@125+(1)B16@125。水平钢筋输入:(2)B14@100。墙拉筋:为A6@200/250,墙底标高为-3.4m,墙顶标高为-2.3m 1200那段墙的垂直筋输入:(1)B12@125+(1)B16@125。水平钢筋输入:(2)B14@150。墙拉筋为:A6@300/250。墙底标高为-4.6m,墙顶标高为-3.4m

    2010-08-07 16:46:14 

  • 1、暗梁可以用分层的方法解决; 2、最上面一段墙没有注明配筋,应该问一下设计; 3、水平筋的输入方法在2009中已经放开很多格式,这是帮助中的,给你参考一下【水平钢筋 格式1:【(排数)】<级别><直径><间距>【[布置范围]】; 1、常规格式:(2)B12@100; 2、左右侧不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排钢筋中有多种钢筋信息但配筋间距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;计算时按插空放置的方式排列,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上1/2间距; 4、每排钢筋中有多种钢筋信息且各种配筋间距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;计算时第一种钢筋信息距边一个起步距离,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上本钢筋信息1/2间距; 5、每排各种配筋信息的布置范围由设计指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]; 说明 1、排数没有输入时默认为2;不同排数的钢筋信息用“+”连接;当用“+”连接时则表示水平钢筋从左侧到右侧的顺序布置。 2、同排存在不同的钢筋信息用“/”隔开;此时当间距后面带“[]”,且括号内必须输入数值,则表示钢筋信息从下之上依次布置,括号内的数值表示该水平筋布置的范围高度; 3、加号之间输入了不同的排数时,取第一个钢筋信息的排数信息;】