  • 已采纳
    上面说的很对,但要注意一个问题,如果只是按照这个方式输入剪力墙钢筋信息的话,软件会将它默认为4排钢筋,所以输入钢筋的信息的时候,一定不要忘了带上前面的排数信息,即1A8-200+1A10-200或2A8-200+2A10-200,不能直接在括号修改

    2010-08-10 11:36:53 

  • 内外侧不一样用加号连接。例如(1)A8-200+(1)A10-200 加号前面的外侧,加号后面的是内侧。括号里面的数字代表钢筋排数。

    2010-08-10 11:04:24 

  • 按顺时针绘制时,外侧与内侧钢筋用加好连接,加好前的是外侧钢筋,加好后的是内侧钢筋,如果是逆时针绘制时加号前的是内侧钢筋,加号后的是外侧钢筋。

    2010-08-10 11:07:35 