• 老师,图纸上有标注跨板受力筋还用不用布置面筋?

    受力筋布置板面筋这个跨板受力筋布置后还用布置板面筋吗?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这区域不要布置了答疑解惑广联达服务新干线

    首次提交 2024-09-05 19:49:08  最近修改2024-09-05 19:58:37 (修改过2次)

  • 建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2024-09-05 19:52:36 

  • C12-170[1300],附加的,附加是另外增加的。原布置的双层双向钢筋不变。

    2024-09-05 19:52:47 

  • 用布置面筋,有标注图纸说明是附加的

    2024-09-05 19:57:03 

  • 你好,个人是这样认为的,这个属于板面筋,那么就符合说明的“附加筋”的要求,所以这个应该在双层双向的基础上再绘制。

    如果双方对这个有争议,具体的可以咨询哈设计的意图。

    2024-09-06 09:03:48 