2348168 2010-08-11 11:53:43 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 2031查看 6回答
框剪结构中砌体填充墙构造柱的设置
在框剪结构中 哪些地方要设构造柱 说明中只说了水平长度大于5M或端部没有钢筋混凝土墙柱时设置 另外 钢筋混凝土墙或柱与砌体用2A6钢筋连接怎么设置 砌墙高度每1.5M设置钢筋砂浆加强带一道 这该怎么做 内置钢筋怎么输人?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在框剪结构中 哪些地方要设构造柱 说明中只说了水平长度大于5M或端部没有钢筋混凝土墙柱时设置 1、一般所有的墙体拐角都需要设置 2、单段墙体水平长度大于5米时需要设置 另外 钢筋混凝土墙或柱与砌体用2A6钢筋连接怎么设置 在软件里用”砌体加筋“设置,其实就是拉结筋。 砌墙高度每1.5M设置钢筋砂浆加强带一道 这该怎么做 内置钢筋怎么输人? 加强带所起的左右与圈梁相同,绘制时可以直接用圈梁绘制,套价时就套圈梁就可以。内置钢筋直接用圈梁的纵向钢筋即可算出来
2010-08-11 14:27:24
-
说明中只说了水平长度大于5M或端部没有钢筋混凝土墙柱时设置 ---就按设计说明设置。 另外 钢筋混凝土墙或柱与砌体用2A6钢筋连接怎么设置---定义砌体加筋画上去。 砌墙高度每1.5M设置钢筋砂浆加强带一道 这该怎么做 内置钢筋怎么输人?---按圈梁画。
2010-08-11 12:04:11
-
答;对于框架结构中的砌体墙的构造柱根据据说明应当在没有混凝土墙或柱的砌体墙的交角部位及水平长度大于5米以上时,需要在中间设置相应的构造柱构件。对于第二条是砌体拉结钢筋,你需要利用“砌体拉结钢筋”进行计算。对于加强带你可以利用“圈梁”构件代替计算,注意相应的砼标号及抗震等级的问题。
2010-08-12 08:31:12
-
1、构造柱的设置你就按说明的去设置吧。 2、你说的第二个问题指的是砌体加强筋的,你在导航栏墙体下有个砌体加强筋的,你在那定义再布置就得了。 3、第三个问题“砌墙高度每1.5M设置钢筋砂浆加强带一道”,你可以用圈梁来定义的,调整一下标高,按1.5m布置。
2010-08-12 09:14:18
-
砌体加筋可以定义构件并布置.
2010-08-12 18:10:14
-
1、查看图纸总说明设计,按图纸设计布置。 2、查看图纸设计中参照的图集和规范布置。
2010-08-11 15:28:45
-
关于框架或框剪结构的砌体构造柱是不是所有的T型和L型墙交接处都要求加构造柱啊?(烈度7,三级抗震)图片上绕圈内的构造柱要不要设置?还是直接放接结筋就行了?? 算量时怎么处理好。 新手提问,多多指教。
-
关于框架或框剪结构的砌体构造柱是不是所有的T型和L型墙交接处都要求加构造柱啊?(烈度7,三级抗震) 算量时怎么处理好。 新手提问,多多指教。问题补充:我重发了个带图的,各位专家去看看,谢谢~~
-
关于框架或框剪结构的砌体构造柱是不是所有的T型和L型墙交接处都要求加构造柱啊?(烈度7,三级抗震) 算量时怎么处理好。 新手提问,多多指教。问题补充:我重发了个带图的,各位专家去看看,谢谢~~
-
构造柱和柱子与填充墙的拉结筋,是不是用砌体加筋设置, 我设置自动生成砌体加筋,但是柱子旁边有门洞,拉结筋还是有,这个会不会影响结果?怎么改正?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看