• 强电系统图风机配电箱到防火阀的回路是消防电?

    配电箱

    问题1:强电系统图风机配电箱到防火阀的回路WDZN-KYJY-1-4X1.5-JDG20-CE,在强电平面图上未体现,是否是消防电?

    问题2:如果是消防电是否就是防排烟风机直启线:WDZN-KYJY-13(3x2.5)?

    问题3::消防电平面图上模块箱到防火阀的线路表示的是报警线还是防排烟风机直启线?

    电系统图答疑解惑广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、强电系统图风机配电箱到防火阀的回路WDZN-KYJY-1-4X1.5-JDG20-CE,在强电平面图上未体现应该是设计漏画了,这根线是属于强电的,作用是风机的联锁线,风阀关闭联锁停止风机的。

    2、WDZN-KYJY-13(3x2.5)是消防报警用的线,连接消防报警主机的专线模块,每台风机采用WDZN-KYJY-(3x2.5),共13台。专线模块是设置在风机控制旁边的,这个模块直接连接消防报警主机。

    3、消防电平面图上模块箱到防火阀的线路表示的是报警线是消防报警信号线,阀门关闭时风阀处的输入模块会接收到信号,消防报警主机上就会显示风阀的动作信号。

    2024-09-13 16:58:59 

  • 问题1:280°防火阀连锁停风机线  消防施工 一般在消防图上 

    问题2: 多线为WDZN-KYJY-(3x2.5)  13代表有13条多线,需要从图纸核实其数量

    问题3:模块到防火阀是接模块反馈线,按照信号线计算即可

    2024-09-13 16:58:57 