• 火灾自动报警系统布线怎么区分哪些设备之间是电源线+信号线,哪些仅仅只是信号线?

    系统图上我是能看出来,但是一到平面上就真的很难分清了

    消火栓按钮

    消火栓

    这个平面图上手报和消火栓按钮之间到底是信号线还是电源线+信号线?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    电源线+信号线,因为线是从消火栓按钮到手报及声光报警器的,消火栓按钮只需要信号线,但是声光报警器需要电源线,所以电源线只是经过消火栓按钮而不进入

    2024-09-24 16:13:51 

  • 连接声光经过的器具都接信号线+电源线

    2024-09-24 16:33:21 