    3个,你看回路编号就行了和几根线没有关系,你看2F-XF1,2,3,三条回路,就是3个短路隔离器

    首次提交 2024-09-26 15:05:15  最近修改2024-09-26 15:06:15 (修改过1次)

  • 3 是模块的数量,不是线的根数

    2024-09-26 15:12:55 

  • 去看系统图,短路隔离器数量的决定方是所带回路中点位的多少,跟多少个回路没关系,可能2个回路用1个,主要看后边烟感这些个数,按系统图计算,系统图没有就按平面计算

    2024-09-26 15:17:15 

  • 设计标注是(3),表明防火分区是3个(短路隔离器也是3个)

    可结合系统图的二层看一下,就知道对或错了。