砂の岚 2010-08-18 15:51:23 | 河北省 其他专业 | 331查看 6回答
板负筋问题
在画板负筋时,单边的是按内边线标注,图纸上也是内边线标注,但按图纸上的尺寸标的话,画的负筋会比图上的短些,正好少个梁宽的长度,在画的时候是不是要考虑到梁宽什么的啊?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
在属性中定义是按照梁的内边线还是外边线,和怎么画负筋没有关系。
2010-08-25 10:37:00
-
恩,反正每次我都是直接安负筋的,至于你说那个双边吧,你看看有个布筋范围,如果那地方布满了,就不用重复布置了啊。如图(布筋范围键)
2010-08-18 15:54:37
-
在画板负筋时,单边的是按内边线标注,图纸上也是内边线标注,但按图纸上的尺寸标的话,画的负筋会比图上的短些,正好少个梁宽的长度,在画的时候是不是要考虑到梁宽什么的啊?首先你得看蓝图中标注的尺寸是到轴线的、还是到内边线、还是到外边线的。单边标注负筋都得到墙或梁的外边线减保护层的。 那就得考虑梁或墙的宽度,用图中标注长度加梁或墙的宽度减保护层厚度,按这个长度输入。
2010-08-18 16:23:17
-
你就按照图纸的尺寸去定义好了,像左右标注的负筋,软件已经加上了梁的宽度的,不用手动去加上梁的宽度。
2010-08-19 08:36:10
-
您说的对,是要考虑梁宽的问题. 这个GGJ2009可以通过属性编辑器设置是按梁边还是梁中心线来做了.
2010-08-19 06:22:25
-
计算设置里板负筋设置改成不含支座宽。
2010-08-18 23:18:08