• 梁集中标注与原位标注

    KL58 400*450 A8@100(4) 2C20+(2C12) 请问2C12代表什么含义?该梁原位标注时软件默认的是在每跨中部注明(2c12)该标注是不是应该去掉? 本人碰到这个问题挺着急的,那位老师给您解释下,非常感谢~~~!

    问题补充:图纸上是这样标的: 集中标注:KL58 400*450 A8@100(4) 2C20+(2C12), 而且在原位标注时只标注了每一跨的左支座筋和下部钢筋。 当我软件中输入集中标注定义梁以后,原位标注时软件默认的每一跨的跨中钢筋为(2c12),那么这个每跨的2c12应不应该去掉啊?在图纸中的原位标注中是没有的啊?急啊~~~~~

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    KL58 400*450 A8@100(4) 2C20+(2C12)其中+(2C12)表示架立筋只要在集中标注中的通长筋输入每跨都会显示,不能删除。因为箍筋是4肢箍而通长筋只有两根所以需要架立筋在跨中来绑箍筋。

    2010-08-19 09:20:22 

  • 2C12代表三级钢筋 2根 直径12mm

    2010-08-19 09:13:10 

  • 答;2C12表示的梁的架立钢筋,在软件中输入时,如果全部梁跨中有时,你可以直接利用"定义属性"中进行输入,如果不贯通时,你需要利用梁的原位标注进行输入.

    2010-08-19 09:14:29 

  • 2C20+(2C12) 前面一个是梁的上部通长筋,(2c12)是上部的架立筋 原位标注时每跨注明(2c12)不能省掉

    2010-08-19 09:12:13 

  • 这里的(2C12)是架立筋,不深入支座的钢筋;该梁原位标注时软件默认的是在每跨中部注明(2c12)该标注不应该去掉的。 因为原位标注中有啊,所以不应该去掉的。

    2010-08-19 09:12:10 

  • (2C12)是架立筋。 因为箍筋时4肢箍,通长筋只有2C20,所以在没有支座筋的部位就需要这两根钢筋架立箍筋了。 架立筋不但不申入支座,而且是与支座筋搭接150mm计算的。

    2010-08-19 09:18:02 

  • 2 C12是通长筋,而+(2C12)是架力筋的,因为箍筋是4肢箍而通长筋只有两根所以需要架立筋在跨中来绑箍筋。建议你看看03G101图集

    2010-08-19 09:43:34 

  • 2 C12是通长筋,而+(2C12)是架力筋的,你不用每一跨都输入的,如果是通长的,只要在定义时直接输入腰筋的位置就行了,如果不是通长就在梁平法表格中输,原位标注时每跨注明(2c12)不能省掉。

    2010-08-19 09:18:42 

  • 第一个的2C12是通长筋,而+(2C12)是架力筋的,你不用每一跨都输入的,如果是通长的,只要在定义时直接输入腰筋的位置就行了,如果不是通长就在梁平法表格中输入。

    2010-08-19 09:14:02 