youlinguaimo 2010-08-20 15:42:56 | 云南省 安装算量GQI | 993查看 2回答
在无图纸说明的情况下~电缆桥架高度问题
一般电缆桥架是不是梁下敷设?那它的离地高度是不是就是上下两个楼层标高相减,再减去板和梁的厚度?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳为了敷设电缆,需要操作空间高度,一般20~30公分。
2010-08-20 16:19:07
-
不是,一般是梁下有一段距离,20厘米左右
2010-08-20 15:47:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看