• 基础层柱筋长度

    工程情况为:基础层层底标高-2.1m,独立基础加地梁形式,独立基础高400,地梁顶标高-0.8m。 我设置的基础层层高2.1m,柱的地标高为层底标高,柱的顶标高为层顶标高,可软件计算结果把层顶标高只认到-0.8m,柱筋计算结果显示为:150+1300-40+上层层高的/3,地梁上的0.8m算到首层层高去了,请问这是怎么回事?为什么不是150+2100-10+上层层高的/3
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    软件是按照正常的施工程序设置的,

    2010-08-21 10:00:21 

  • 因为地梁的原因,一般情况下,软件在计算基础部分柱钢筋时,只计算基础插筋,剩余部分计算到首层之中,这是按照图集规范进行设置的。只要你定义对了就可以了

    2010-08-21 15:05:11 

  • 那是因为你地梁的原因。软件把地梁并入到首层中去了。一般来说,软件是不考虑地梁的,直接 从基础顶面以上的柱插筋就要计算到首层中

    2010-08-21 10:02:37 

  • 这是正常的,基础顶面以上的柱插筋就要计算到首层中。

    2010-08-21 10:01:51 

  • -2.1- -0.8m=1.3m 软件计算的是没有错。

    2010-08-21 11:13:43 

  • 对呀!软件对于基础层的柱只计算插筋和两个期固定作用的箍筋。

    2010-08-31 10:02:53 