bbv12 2010-08-21 14:15:20 | 四川省 其他专业 | 8993查看 4回答
箍筋加密区和非加密区的钢筋长度该怎样计算
间距、钢筋长度、有几根?问题补充:梁的箍筋有加密和非加密。这两者在一起时根数该怎么计算
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳加密1/3梁长×2,非加密1/3梁长,公用部分的一根计入加密或非加密均可。
2010-08-21 22:45:21
-
答;方形或矩形箍筋: 每箍长度=构件断面周长-8×混凝土保护层厚度+2×弯钩增加长度 计算时,混凝土保护层厚度为:主筋混凝土保护层厚度减箍筋直径。但当其小于15mm时,按15mm计取。 当设计为封闭焊接箍筋时,公式中“2×弯钩增加长度”应改为设计搭接焊的“搭接长度”。 (2)单肢箍筋: 每箍长度=构件厚度-2×混凝土保护层厚度+2×弯钩增加长度 构件厚度为单肢箍布箍方向的厚度。保护层为箍筋保护层。多用于混凝土墙和大断面梁、柱双向尺寸的较小方向。
2010-08-21 14:46:15
-
间距,按设计;钢筋长度,箍筋长度=截面外周长-8个保护层+2*11.9D+8D;有几根---布筋范围除以间距+1
2010-08-21 14:29:01
-
加密区、非加密区的箍筋间距要看图纸的标注。 加密区长度要看G101图集规定。 根数时按箍筋布置范围的长度/间距计算出来的。
2010-08-21 14:17:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看