老高晏三 2014-02-25 09:44:42 | 四川省 其他专业 | 15446查看 4回答
构造边缘构件竖向钢筋搭接区箍筋加密的问题
约束边缘构件竖向钢筋搭接区箍筋按新图集70是要加密的,我们这里是非抗震剪力墙结构的构造边缘构件,GBZ,其竖向钢筋搭接区是否要加密?有何依据?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:同意楼上的回答搭接区的箍筋加密 包括 抗震和非抗震。在陈青来专家讲座中讲到 搭接区的箍筋加密是为了有效的控制搭接质量,防止搭接处保护层开裂造成砼对钢筋的握裹产生影响,在箍筋为复合式 的时候可以只加外箍筋 。
2014-02-26 13:47:13
-
梁、柱类的构件中纵向受力钢筋搭接,箍筋都是要加密的,这个与抗震无关的。也只有梁中的架立筋与梁主筋的搭接和梁构造腰筋的自身搭接是不需要加密的,所有柱类构件的纵筋搭接都是要加密的
2014-02-25 21:43:15
-
约束边缘构件竖向钢筋搭接区的箍筋,按图纸要求布置即可。
2014-02-25 16:08:49
-
约束边缘构件竖向钢筋搭接区箍筋按新图集70是要加密的,我们这里是非抗震剪力墙结构的构造边缘构件,GBZ,其竖向钢筋搭接区是否要加密?有何依据?
答:1、搭接区钢筋加密,不是因为抗震要求的需要。不抗震也需要加密。加密间距不应大于100及5d。
2、举一个简单的例子,砖混结构构造柱是非抗震构件,在《设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程 JGJT13-94 》中有指明,构造柱接头处箍筋应该加密。同理,非抗震剪力墙的也需要加密。
2014-02-25 09:58:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看