lafeyette 2010-08-21 21:07:28 | 北京市 其他专业 | 940查看 3回答
剪力墙钢筋排布问题
剪力墙钢筋排布问题 墙厚500,从外侧到里侧 ,钢筋分别为C20-200,B12-200,C20-200。在广联达剪力墙垂直筋、水平筋设置时怎么设置???
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
在定义中垂直筋栏、水平筋栏内输入外侧和内侧钢筋,然后在其他钢筋栏内输入中间层钢筋。
2010-08-21 21:17:41
-
墙厚500,从外侧到里侧 ,钢筋分别为C20-200,B12-200,C20-200。在钢筋算量10.0中设置方法见图示:
2010-08-21 21:37:56
-
在剪力墙垂直筋一栏编辑(1)C20-200+(1)B12-200+(1)+C20-200; 在剪力墙水平筋一栏编辑(1)C20-200+(1)B12-200+(1)+C20-200;即可。
2010-08-22 06:45:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看