• 剪力墙钢筋数量问题

    1、剪力墙第一根水平筋距楼板下50对吗?图集上哪有有规定呢? 2、剪力墙第一根纵筋跟暗柱边50对吗,图集上哪页有规定? 3、如图剪力墙设置问题,软件默认的设置是S/2是否要改成0呢

    暗柱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是要把 S/2是要更改掉的

    2011-01-28 21:41:18 

  • 自己去看平法图集啊 肯定有啊

    2011-01-29 08:40:03 

  • 图集上的确是这样规定的,软件中也可以修改计算设置。09G901-4 你最好是在新干线上下载一整套09G901,那里面的钢筋讲的很详细的

    2011-01-29 10:17:48 

  • 无需更改,按默认计算即可。因为这个距离是要保证1、楼板或暗柱钢筋保护层厚度。2、保证剪力墙第一根钢筋保护层厚度。3、保证钢筋间满足最小间距。

    2011-01-29 01:18:35 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!