me****@yahoo.com.cn 2011-01-28 20:11:13 | 北京市 其他专业 | 408查看 4回答
剪力墙钢筋数量问题
1、剪力墙第一根水平筋距楼板下50对吗?图集上哪有有规定呢? 2、剪力墙第一根纵筋跟暗柱边50对吗,图集上哪页有规定? 3、如图剪力墙设置问题,软件默认的设置是S/2是否要改成0呢
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是要把 S/2是要更改掉的
2011-01-28 21:41:18
-
自己去看平法图集啊 肯定有啊
2011-01-29 08:40:03
-
图集上的确是这样规定的,软件中也可以修改计算设置。09G901-4 你最好是在新干线上下载一整套09G901,那里面的钢筋讲的很详细的
2011-01-29 10:17:48
-
无需更改,按默认计算即可。因为这个距离是要保证1、楼板或暗柱钢筋保护层厚度。2、保证剪力墙第一根钢筋保护层厚度。3、保证钢筋间满足最小间距。
2011-01-29 01:18:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看