• 柱纵筋搭接错开长度

    我工地柱子用32的螺纹钢,总工的意思是柱纵筋搭接错开长度500就够了,因为错35*32的话就是1.12m+底层5000/6=830 就是说另一根柱要出结构面1.95米高了,总工意思不是错35D只要错开500就够了,我意思要。 想请专家问下有什么理由根据反驳他。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    查结构说明的要求或是设计注明采用的标准图集:原则上是应该设计或按规范执行的。错开长度在焊接时是可以采用500——例如按03G101是可以的。

    2010-08-22 18:28:50 

  • 已采纳
    你好!这么粗的钢筋为什么不用电渣焊?搭接会增加成本.至于搭接错开多少,按03G101.是的

    2010-08-22 18:36:23 