fd3562 2010-08-23 07:21:40 | 山西省 其他专业 | 14472查看 6回答
柱纵筋搭接错开长度
我工地柱子用32的螺纹钢,总工的意思是柱纵筋搭接错开长度500就够了,因为错35*32的话就是1.12m+底层5000/6=830 就是说另一根柱要出结构面1.95米高了,总工意思不是错35D只要错开500就够了,我意思要。 想请专家问下有什么理由根据反驳他。
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳只要戳开500就够了
2010-08-23 07:59:03
-
按照施工规范和施工工艺标准施工,让你们总工拿出依据来啊;
2010-08-23 07:27:35
-
依据是G101-1第36页,有规定值。 是的。
2010-08-23 07:31:38
-
可以参考03-101图集来确定。
2010-08-23 07:53:46
-
是柱纵筋搭接错开长度500就够了,不是指从地坪往上的高度。详见03G101-1图集页36. 另一根柱要出结构面1.95米高,在离开这个高度接头。对。 是错开500就够了---是指接头之间的距离。
2010-08-23 07:29:22
-
首层柱出结构面的长度应该符合三个条件里的最大值(500mm、H0/6、HC) 取最大值加上图集里规定的搭接错开的长度 具体还要看柱竖向钢筋的搭接方式来定,绑扎搭接、机械连接、焊接连接都有各自的规定,你在03G101-1第36页可以看到这方面的规定。 焊接连接35D错开,取500mm和35D的最大值,35*32=1120,错开1120mm
2010-08-23 07:40:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看