• 剪力墙画入暗柱的问题

    下图1中左右两侧的尺寸和定位都是一样的,计算的是二层剪力墙,计算前暗柱和剪力墙都复制到了一层和三层; 下图2中左侧在暗柱中布画了剪力墙,右侧暗柱中没有布画剪力墙; 下图3为左侧剪力墙计算结果,下图4为右侧剪力墙计算结果。 问题:广联达不是提倡墙身包含暗柱的画法吗?这样画了,外侧水平筋认为是连续通过了,那15d的弯折没有了?我看了暗柱中的剪力墙,没有钢筋量。图3中水平筋计算是错误的,有16根钢筋没有15d的水平弯折。

    外侧水平筋

    墙身

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 图2的第二种画法是正确的。要下正确理解图纸的设计意图以及平法中剪力墙、暗柱、暗梁、连梁的正确布方法,这样你才能正确的画入剪力墙、暗柱、端柱、连梁。截图就是第二种了。我认为这是错误的理解,陈青来教授也没这样说过(我们听过几次讲座了),你再看看平法中的布置方式。也许广联达公司的老师讲的是终纸中有墙布置的地方就要完全覆盖暗柱,你可再去看看平法图集,好好再理解理解。软件是根据平法来进行编程的吧,怎么会没有关系呢?计算的结果对不对还得依据平法的要求来验证。对吧?你搞过设计,应该就很明,暗柱这个位置其实就是墙的端部了,另个弯折过去的这个部分也是暗柱,他是墙体的加强部分,有必要多布钢筋吗?只能按墙进入端部的方式来设置墙筋才对。

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2010-08-26 14:11:42 

  • 原梓菲123123123我欠妥1231

    2010-08-26 14:36:07 